BSport体育官网 > 新闻资讯 > 常见问答
选择PLC成套柜时,需综合考虑项目需求、工程预算价格,环境条件、功能扩展性、品牌可靠性等多方面因素。
以下是具体的选择步骤和注意事项:
一、明确项目需求
1. 控制规模,确定I/O点数(数字量、模拟量)、通信接口(如以太网、Profibus、Modbus等)的数量和类型。 一般预留10%-20%的扩展余量,应对未来可能的升级。
2. 应用场景,环境要求:温度(-20℃~60℃)、湿度(≤85%)、粉尘、腐蚀性气体、振动等,决定柜体防护等级(IP等级,如IP54、IP65)。安全要求:是否需要防爆柜(Ex认证、防火(阻燃材料)、抗电磁干扰(EMC认证等。
3. 功能需求, 是否需要冗余系统设计(如双电源、双CPU)? 是否需要集成HMI人机界面)、SCADA系统或以太网远程监控功能?
二、核心硬件选型
1. PLC品牌与型号,主流品牌:西门子(S7-SMART,S7-1200/1500)、三菱(FX/Q系列)、罗克韦尔(AB)、欧姆龙、施耐德等,根据预算和兼容性选择。性能匹配:根据程序复杂度、扫描周期、数据处理速度选择CPU型号。
2. 电源模块,选择宽电压输入(如AC 85-264V或DC 24V),功率需覆盖所有模块总功耗的1.5倍。
3. I/O模块,数字量输入/输出:注意负载类型(继电器/晶体管)。模拟量模块:精度(12位/16位)、信号类型(4-20mA、0-10V等)。
4. 通信模块,支持工业协议(如ProfinetEthernet/IPCANopen或定制协议。
5. 其他组件,断路器(如施耐德、ABB)、中间继电器(欧姆龙、菲尼克斯)、UPS(不间断电源)、浪涌保护器,信号隔离器,安全栅等。
三、柜体设计与布局
1. 柜体材质与尺寸,材质:冷轧钢板防腐喷涂)或不锈钢高腐蚀环境)。尺寸:根据模块数量和散热需求选择(如800×600×200mm,预留20%空间)。
2. 散热与通风 自然散热:柜体开散热孔(需符合IP等级)。强制散热:安装风扇或工业空调。
3. 布线规范 ,强弱电分离:避免信号干扰,使用屏蔽电缆。线槽与标签:线缆分类走线,清晰标识。
4. 接地与抗干扰, 单独接地(接地电阻≤4Ω),加装滤波器和隔离变压器。
四、供应商与服务
1. 品牌与资质,优先选择具备ISO认证、CE/UL认证的供应商。查看行业案例(如水处理等)。
2. 技术支持,是否提供编程、调试、培训服务?
是否有本地化售后团队?
3. 性价比,对比多家报价,避免过度配置(如非必要的高端冗余系统)。
五、安装与维护
1. 安装环境,避免阳光直射、远离振动源,确保通风良好。
2. 维护便利性 ,模块化设计,支持热插拔。 柜门预留调试接口(如USB、以太网端口)。
六、典型配置案例
1. 小型控制系统(如包装机)
PLC:西门子S7-1200(CPU 1214C)
I/O:16DI/16DO + 4AI/2AO
电源:24V/5A开关电源
柜体:IP54防护,600×400×200mm
2. 中型生产线(例如:公司设计的污水处理PLC自控柜)
PLC:罗克韦尔CompactLogix L32E
通信:Ethernet/IP + RS485 Modbus
冗余:双电源模块,双CPU
柜体:不锈钢IP65,带散热风扇
七、常见避坑指南
避免兼容性问题:确保PLC与第三方设备(如变频器、电力仪表,申克称重仪表,流量仪表)协议匹配。
避免散热不足:功率器件(如变频器)单独隔间散热。
避免过度集中布线:大电流线路(如电机控制)与信号线分开走线。
通过以上步骤的系统分析,可确保选择的PLC成套柜既满足当前需求,又具备长期稳定性和扩展性。如有特殊需求(如防爆、高精度控制),建议咨询专业集成商定制方案,我们BSport体育官网电气是专业PLC控制柜系统集成商,广泛应用于污水处理行业,自来水行业。